耳机网-耳机大家坛
标题:
请教小不点MK3耳放插零火地电源噪音问题!
[打印本页]
作者:
静星
时间:
2022-5-13 09:06
标题:
请教小不点MK3耳放插零火地电源噪音问题!
用这个耳放多年,一直满意,感觉不错,最近一年这个耳放插到家里(零火地)插座里就会出现底噪,这个底噪音并不会随音量大小而大小,是恒定的。换个两线的(火零)头插同一个孔一点噪音都没有了?家里插座全是这样!请教下这是什么情况?
作者:
sword_yang
时间:
2022-5-13 14:42
这种情况有很大的可能是墙插的底线没有真正接地,导致地线有感应电,形成干扰。
用数字万用表的交流档测试一下就可以判断:一只手捏住万用表一支表笔;另外一支表笔测试墙插的地线,如果测到的电压不为0,就有可能是接地不好。
【安全提示】:一定要用数字万用表的交流电压的高电压档(或者交流自动挡);千万不要打到电流挡上去测试!!!电流挡的内阻非常低,如果一只手捏着一个表笔,另外一支表笔误触火线,就有可能造成触电!!!交流电压档(高压档)是安全的。这一点要千万记住。
作者:
无糖咖啡K3003
时间:
2022-5-13 18:51
专门整根地线,背景就无比宁静了
作者:
静星
时间:
2022-5-14 08:20
谢谢杨老师!谢谢无糖咖啡!谢谢!
作者:
静星
时间:
2022-5-14 08:49
刚才去用万用表(我只有指针式MF47)去量,地线对地真的有电位差!由于电表在楼道里是封闭式的,先冲值后用的那种,没法检查了。谢谢大家!
作者:
Amier
时间:
2022-5-14 09:03
无糖咖啡K3003 发表于 2022-5-13 18:51
专门整根地线,背景就无比宁静了
在哪里整
作者:
sword_yang
时间:
2022-5-14 14:33
Amier 发表于 2022-5-14 09:03
在哪里整
如果住在一楼,在窗户外面的地下用粗铁丝插入泥土,再接到墙插的地线口就是了。
作者:
无糖咖啡K3003
时间:
2022-5-15 10:41
如果住一楼或乡下比较方便,自己用铜棒打到地下专给音响用
作者:
无糖咖啡K3003
时间:
2022-5-15 10:43
你这种感觉是地线接地不好造成干扰,可以不接地或单独埋地线接地。
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://bbs.erji.net/)
Powered by Discuz! X3.2