我使用的耳放解码都是两相插座,有时候会产生嗡嗡的噪音,用手摸机壳或将解码通过usb接到接地的电脑上后噪声消失。后来尝试了购买隔离牛将耳放dac接到隔离牛还是无果,情急之下这样通过耳放RCA接口直接连接插座地线 ...

回复

草缘轩主 来自 北京 发表于 2023-3-28 21:24
哈哈博取各位一笑,不可能这么长期使用。不过这样做确实有接地效果。
AudioTOP音频网 来自 浙江湖州 发表于 2023-3-27 16:19
刀尖舔血的勇士。
foucsear 来自 亚太地区 发表于 2023-3-27 16:11
别听几首破歌把自己给送走了,天堂未必有动人弦乐
异鳞 来自 广东深圳 发表于 2023-3-27 01:42
百年难得一见的天才
tblyc123 来自 广西南宁 发表于 2023-3-26 23:44
用排除法先找出噪音的来源。
这样虽然解决了其实并不一定治本
创象势力登场 来自 广东汕头 发表于 2023-3-26 23:33
其实并没有什么问题,就是会有安全风险,因为暴露在外面
海星 来自 浙江绍兴 发表于 2023-3-26 23:11
你都接了,有用也是肯定的,但是安全性不好。如果排插或别的设备打一下火,然后通过这根线把机器烧掉。保守点拿掉这根线,重新接个机壳到地线看看有没有效果。。或是买地盒吧。
Hottytoddy 来自 亚太地区 发表于 2023-3-26 23:01
我的天,你要升天
Liu2345856 来自 湖南 发表于 2023-3-26 22:52
不碰火线没什么问题
闪烁的夜 来自 广西柳州 发表于 2023-3-26 22:37
拔掉吧,不符合安全规范。
另外,有些时候,电路里面的地,一机壳的地,是两个概念。
电路地标识GND,机壳地标识PE。
罗小屋 来自 上海 发表于 2023-3-26 22:30
插都插了,还有啥安不安全的,总不能给它戴个套吧