找回密码
 -注册-
查看: 5494|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

没有数位板,随手画了个装修排专线的草图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-8-15 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 上海
作为个人这次装修的一点经验,和大家分享一下

主思路还是以烧友乐林8t兄的布线图为基础的,结合自己的情况作了些改动,和大家分享下,大家如果有这方面装修计划的也可以参考一下



做一下说明

蓝色线和框表示供电局拉入楼道进入楼道电箱的,框就是你家的电表,一般是楼道380V三相四线,这段线进入电表箱后有一个变压设备转到220V单相电,也就是居民用电

黑色框是楼道电箱,中间有个橙色的东西就是供电局给你家安装的保护设备,现在基本是空开,上海旧的小区还有一种只装了一段保险丝的叫白料的,其实就是现在空开的雏形……只不过是一次性的

从供电局安装的开关到电表这段线,是不允许自己接的,就算你敢自己动手,也要打开电表的铅封,下次供电局来检查,就会发现你动过电表了。这段线我没画,它和电表前的线加在一起统称表前线,这段线是不能自己更换的,如果你家这段线很细,一般旧点的小区都会有这个问题,装修想扩容,除了看电表容量是否够大外,就是要升级这段线。这个需要去向供电公司打申请报告,然后批准后由他们认证的施工单位来给你更换,或者由你联系具有资质并获得认可的施工单位来改造,当然这都是要钱的。我当时花了600大洋啊,还是只换了线,没换表,当时我的电表容量只有20A。后来不到一年,上海市政府搞了个惠民工程,改造旧小区供电,扩容,把表前线和电表都换成了60A的规格,不过那个橙色的开关留的是40A的,也就是扩容到8千瓦了。今后再要扩容也就方便了,40A换60A,11千瓦就来了。

绿色框代表你的家里的供电回路,小的绿框,上面一个是家用电箱,下面就是音响专线电箱。红色和浅蓝色线就是入户线,也叫表后线。这段线可以在装修的时候自己更换,根据你的需要来穿进去多粗的线,我家当时自己请电力施工单位换表前线的时候已经为后来考虑,敷设的是10平方入户线,基本来说就是60A的电流承载了。一般装修的话,电工是建议走6平方的线的,从一般家用的角度来说,相当于最大48A的电流,基本就是10千瓦的总容量,足够了,当然考虑到线路损耗和安全余量,6平方线一般在40A的限制电流下工作,那页要有至少8千瓦的容量了。不过我建议各位,拉足10平方,然后给紫色的那个家用主开关装个63A的。粉色和灰色就是音响专线,注意,是从总空开的入口并联出来的,表示不经过家用回路,可以尽最大可能和家用的用电设备隔离开,然后专线进入专线电箱。剩下的接线,电工都懂的,无非就是上面的家用回路是按照国标插座来安装火零线,下面用美标的话,按美标的来。

棕色的框和线代表的就是地线排和地线,从用电安全角度来说,最好是要接的,一般地线最后都是汇总到楼道里的公用地线排上,这家伙基本都安装在楼道电箱里。别忘了,音响电箱和家用电箱的两个地线排也要连接起来啊,或者你可以根据自己的住宅实际情况单甩一根地线出去到屋外打铜棒埋地做单独地线。

至于用多少粗的线,我只能给个参考,不能说到底哪个好,根据实际自己的需求以及预算来做,我这个参考是从电气角度来讲的。

一般家用回路,装修师傅都是给你4平方厨房和卫生间,2.5平方普通生活空间或者卫生间,1.5平方照明线,大概的容量就是对应4平方30A,一般这样的回路,电工师傅会给个25-32A的开关。普通的起居空间插座用2.5平方,基本就是25A的最大电流,说明这部分差不多是5000瓦的用电容量,一般的开关也给你装设20-25A的,有些不是很敏感的地方,可能是16A。照明回路基本都是10A的开关,再说照明也耗不了多少电。当然,还有种情况我另外加出来说,就是空调回路,一般来说都会单独拉4-6平方,然后给个对应的开关

音响用的线各位根据实际情况来,基本我觉得不会小于4平方吧,4和6平方需要使用多大的开关我都说了,再上去,8平方的像我用的ART的线,一般来说是50A开关比较合适,如果各位想用足容量,极限值差不多是4平方设置32A,6平方设置40A甚至48A,10平方63A,2.5平方25A。我比较保守,3.3平方的ART12AWG最后也用了25A的开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | -注册-

本版积分规则

Archiver|手机版|粤icp备09046054号|耳机网-耳机大家坛

粤公网安备 44030602000598号 耳机大家坛、www.erji.net、网站LOGO图形均为注册商标

GMT+8, 2024-11-26 08:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表