doepke空开入线是10平方入户线跟俩根4平方跳线剥了线直接塞进去然后压螺丝的么?有没有用冷压线套或者上锡?
假如没有拢线处理直接压紧的话,最好用老虎钳拽一下每根线,避免虚接,因为线径不同,万一哪根没压紧,容易有用电安全的问题
另外地线的话比较建议使用汇流排进行接驳,将地线绑在螺栓上,接触面和稳固度都得不到保障
强电箱的走线很漂亮,干净明了,并且零火线都没接错,假如说是水电工师傅做的话,值得加鸡腿!假如是楼主自己做的,我只能说。。牛逼!
回复

使用道具 举报

2
发表于 2022-5-24 15:58 | 显示全部楼层 来自 上海市杨浦区
peterchen556 发表于 2022-5-24 10:36
强电箱部分全是电工师傅弄得哈哈哈,我可没有这手艺。我那个墙内线是7股的,应该压紧之后会把缝隙填满, ...

正好强电箱开着,您拿万用表测一测入户线的螺丝,假如是长期240v,您倒是可以考虑给电力部门打个电话投诉下
倘若只是用电谷期的电压偶尔飚到240v,或者说是短暂性的情况,剩下的时间都是在国家标准电压范围内的,您也只能默默接受了,只要电器没有被打坏
另外也有可能是您刚装修好房子,电路刚通的缘故,我前两年刚装修好的时候也出现过,尤其是在空房的时候,家电都没有通电的时候
但当家里的电器都正常运作了,过了一阵子,强电箱端的电压和墙插的电压就慢慢恢复正常了,而且EMI高频干扰也好了很多

回复

使用道具 举报

3
发表于 2022-5-24 16:05 | 显示全部楼层 来自 上海市杨浦区
julien0421 发表于 2022-5-24 13:56
个人最远就到自家强电箱开始拉吧。应该不能再远了吧?

看实际情况的,假如是电力局布的入户线,那最远顶多只能到门口的汇流排,再往前就是电力局的范围了,从原则上来说,还是不要去动比较好
但假如是新式楼房,电表箱到入户线是开发商布的,您假如跟物业打好关系,甚至可以把电表后面的那个空气开关都给换了
新式楼房不动电表,从电表出来之后的都属于开发商和物业管理的范围,所以么。。。真的要算最远距离,常见的情况顶多可以到电表
当然也遇到过财力雄厚的烧友,郊区独栋大别野,直接申请一个独立三相电,塞钱给师傅,然后师傅用这位大财主提供的物料,从小区的配电房一路布到屋子里,这可能算是最远的距离了
回复

使用道具 举报

4
发表于 2022-5-24 16:07 | 显示全部楼层 来自 上海市杨浦区
本帖最后由 偶系aven 于 2022-5-24 16:08 编辑
peterchen556 发表于 2022-5-24 16:04
回头我去问问供电局

您要保证师傅上门的时候电压也是偏高的哦,超过235v,不然师傅上门一测,电压不高,师傅就开始跟您各种打太极各种摆烂了
他们上门之后测到您家电压偏高,最终是调整小区配电站或者是您区块的配电站,假如您只是偶尔偏高,一调整之后用电谷期是不高了,很有可能用电高峰期会电压偏低哦
回复

使用道具 举报